1、概述

该产品属于以太网型模拟量输出采集模块,可输出8路电流/电压信号,通讯接口采用隔离技术,自带ESD、过压、过流保护功能,通讯稳定可靠,支持标准的Modbus TCP协议。

2、参数

1)供电电压:24VDC,功耗4W

2)使用环境:-30℃~60℃,相对湿度为5%~95%不结露

3)信号类型:4~20mA、0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V可配置,分辨率15位,精度0.1%,

电流输出时,含导线负载电阻≤500Ω;电压输出时,含导线负载电阻≥500Ω

4)通讯接口:RJ45隔离接口,10M/100Mbps自适应

5)通讯协议:Modbus TCP,支持030616号功能码

6)安装尺寸:标准DIN35导轨安装160mm(长)*95mm(宽)*56mm(高)

3、接线说明

1)出厂默认值:

IP地址: 192.168.1.100

子网掩码:255.255.255.0

默认网关:192.168.1.1

2)寄存器地址:

AO0~AO7对应40001~40008

读写:只写,USHORT型

3)指示灯状态:

D1常绿:电源正常

D2绿闪:正在收发数据

D3红色:收到错误的数据